當前位置:首頁 > 資訊 > 技術文檔 >

循環水結垢問題

時間:2014-08-07 17:22來源:網絡 作者:網絡 點擊:
我們公司使用的循環水是從長江里抽上來的水,經過簡單的沉降處理后就作為循環水用于生產中,在生產過程中冷凝器經常結垢堵塞,我們每幾個月就要清洗一次,而且清洗時不好清洗,需請清洗公司的進行化學清洗才行,清洗費用很多。對于循環水結垢問題,我們也采取
我們公司使用的循環水是從長江里抽上來的水,經過簡單的沉降處理后就作為循環水用于生產中,在生產過程中冷凝器經常結垢堵塞,我們每幾個月就要清洗一次,而且清洗時不好清洗,需請清洗公司的進行化學清洗才行,清洗費用很多。對于循環水結垢問題,我們也采取了很多的方法進行處理,如加藥、超聲波除垢、安裝水處理器等等,但效果不是很好。請問同行們你們的循環水結垢嚴重么?你們是采用什么方法處理的?
1、 兩種思路供你選擇:
1、對水源進行水質分析,可參考鍋爐水質分析方法分析,主要分析水中的鈣、鎂離子濃度,叫硬度。
2、根據水質分析結果,自配或者請水質穩定劑生產廠家配制水質穩定劑添加,其主要作用是增加垢物的溶度積,減緩垢物的形成和防止沉積,適時排泄和補充新鮮水。
3、分析垢物成分,看看是以碳酸鹽垢為主還是硫酸鹽垢為主,或者是兩者的混合垢,再結合設備材質,在設備運行一段時間,垢物嚴重時,停車,謹慎選用鹽酸、磷酸、硝酸、硫酸的復配物清洗設備,酸濃在10-15%之間。當酸濃降至4%以下時,根據垢物清洗情況適當給予補充,直到垢物清洗到滿意為止。
2、 我們公司有一段時間也是出現你說的情況。但是我們后來給離子膜系統單獨上了涼水塔自循環系統然后定期加藥,排污,對于進水和涼水塔水定期做水質分析,主要離子是鈣、鎂、磷、氯根等離子。同時對涼水塔大修時對塔進行清污,管道清洗等。
3、 循環水結垢確實是一個頭疼的問題,加緩蝕阻垢劑、除藻劑等方法都用過,但每年大修時仍需要對夾套進行化學清洗。在我們南方蒸發量又大,循環水的鈣鎂離子容易濃縮,加藥頻繁,費用很高。我覺得可以從下面幾個方面考慮優化:
1、尋求高效穩定的緩蝕阻垢劑;
2、夾套定期進行化學清洗;
3、循環水池定期排污,加入清潔水。
4、 我公司使用的循環水也是從長江里抽上來的水,我們首先投加混凝劑進入反應池,混凝后再到沉淀池,經過過慮后送到各個裝置做生產工業用水,若要做裝置冷卻用的循環水,還要進一步處理,投加緩蝕阻垢劑控制有機磷為4~6mg/l,pH值為7.8~9.0之間,給水溫度小于32℃,濃縮倍數大于2.5以上,設置旁濾系統使循環冷卻水的濁度小于20        mg/l,投加殺菌滅藻劑使循環冷卻水的生物粘泥小于2ml/m3,細菌總數小于100000個/ml,這樣的循環冷卻水,就可以使用了,我們三年以上才清洗一次,結垢很少。
5、 提出關于《循環水系統的結垢問題》最好能夠內容明確一點,這樣大家才好幫助分析和討論,如:循環水系統應用于何行業、補充水的水質、循環水的水質、控制的濃縮倍數、企業的地理位置、前處理采取的方式、關鍵換熱器的熱負荷強度等等。沒有詳細的數據只能是泛泛的從理論上討論可能存在的問題了。

   長江水一般來講還是比較好處理的,比黃河水好多了,但是長江的個別地方的水質存在季節的波動變化,其水質受地理環境影響較明顯,特別是溶巖較多的地區。
   對于循環水系統形成的結垢問題,如果采取加入阻垢緩蝕劑時,首先,要判斷是否應用條件(循環水濃縮倍數太高)超過了藥劑的控制極限,阻垢劑不是萬能的,超過其極限后,結垢就是必然趨勢了;其次,要看選擇的藥劑性能是否是比較好的,目前比較好多藥劑可以控制循環水中的極限碳酸鹽堿度為15mmol/L,如果藥劑本身的性能就比較差,自然會發生結垢趨勢了。
       對于補充水的水質要細致的判斷其類型,分析其水質中的離子分布形態,掌握其波動的規律(取水點上游是否存在污染源),當原水的堿度比較高時,循環水的結垢趨勢明顯增加,此時,循環水中可能要適當采取加酸處理了。
     原水經過絮凝澄清時,要判斷其水停留時間,最好有后續的過濾器,這樣才能保證其供水的水質。否則,一旦絮凝成分后移時將加速設備內污垢的沉積,特別是如果有夾套或板換設備時,由于其流速的變化(流速較小或降低),導致設備內沉積物增加,當熱負荷高時沉積物會形成硬垢,此種垢質一般很難清洗的。

    樓上的朋友講的對,對垢樣的全分析是判斷問題的關鍵,垢樣的成分可以幫助我們判斷問題的形成原因。還有一個因素是冷卻水系統周邊的環境影響,空氣的飄塵、污染物等,一旦有這些物質其結垢的形態將發生變化了。
    長江水系統的循環冷卻水,日常運行時的殺菌是一個重要控制環節,一旦污泥沉積或污泥形成污垢時,對換熱系統的影響極大。形成的硬污泥垢有時也特別難清洗。
     其實,循環冷卻水系統只要判斷清補充水水質的性質,循環水系統濃縮倍數控制適宜,采取藥劑處理(選擇性能好的藥劑),特殊情況下適當加點酸,結垢還是能夠得到有效控制的。
6、         引言
    循環冷卻水廣泛應用于鋼鐵、能源、化工、輕工、食品等各大工業領域;中央商務樓、商場、賓館、文化設施的中央空調。據不完全統計資料表明全國工業用冷卻水用量占全部工業用水的80%以上,取水量占
40%,是我國水資源最大的用戶之一。
    冷卻水是通過蒸發實現熱交換來達到降低水溫,可供循環使用。冷卻溫差一般為2~5℃,溫差要求越大,水的蒸發量就越多,需大量補充水,參見表1。
我國冷卻塔循環水系統在線運行的實際總量,資料上難以統計。
我國的各行業使用循環冷卻水是大量的,從中水資源的浪費不少,更可怕的是其中帶有致病菌使接觸人群處于危險之中。二十一世紀的科學技術水平以及發展,帶來較為成熟的水處理技術——臭氧的應用。

表1:例如在循環流量為1000m3/h的系統中:
冷卻塔水溫差(℃)        每天蒸發水量(噸)        每年蒸發水量(噸)
5~6        54.5        19900
10~11        109        39800


2        冷卻塔循環水系統本身存在的三大問題

2.        1  結垢
循環冷卻水系統中管道內外表面結垢的主要成分是鈣鹽與鎂鹽,它們的溶解度隨

溫度的增高而降低,這類鹽就會沉積在加熱表面上,
7、 凝汽器水程結垢嚴重,可能有以下原因:
1、循環冷卻水硬度過高,需要與其它換熱設備對比;
2、阻垢劑效果差;
3、PH值偏高;
4、熱負荷大,水流速偏小,傳熱表面溫度高,液膜濃縮倍數高
8、 首先可以肯定的是你的阻垢劑效果不行,應該換生產廠家了。
其次分析結垢的因素:
1、補充水的硬度和堿度可能偏高,致使濃縮倍數未到的情況下在高硬或高堿條件下運行,而阻垢劑未發生改變的情況下極易結垢。
2、是否排水,如果零排放,系統結垢也是正常的。
3、冷卻塔的冷卻效果,如果冷卻效果不好,致使進水溫度較高,結垢的可能性大增。
4、是否在使用滅藻劑,包括氧化性的和非氧化性的,或是在使用但用量遠遠不夠。
5、系統有無泄漏,如有大量的硫酸根進入,或是補充水的SS過高等,這都容易結垢。
6、有無人為的其它因素。
(責任編輯:admin)